水电验收:得意验收,指出细节看点
水电改造完工后,6xGM汉阳店长丁工主动联系我,问是否考虑请得意家到场验收,都知道得意家的验收比较严格,当然是请得意家来验收更好啊。
按预约的时间,6xGM汉阳店长、监理、项目经理、设计师、电工还有得意家水电检验师聚齐到我家,一时间小小的房间里热闹非凡。在水电验收之前,我家工地已经经过6xGM店长、监理、项目经理的几轮自查自纠完善了很多,所以检验师检查一遍后连连称赞,说这完全是在做样板间,金属管加锡纸双包屏蔽也是比较少见的。
另外,得意检验师又指出了6xGM电路的几个细节优点:
1、厨房卫生间天花板上露出在套线管之外的电线,因为是要在铝扣板吊顶里面拉伸到灯位置的,所以加套了波纹管,保护电线不会被铝扣板或者轻钢龙骨划伤。
2、埋到墙里面的灯线,在出墙时,套线管增加弯头出墙,这样可以避免封槽、刷墙时的水泥或者油漆灌到管里面去。
检验师又对敷在阳台地面的地线进行了漏电检测,使用的是绝缘电阻表。因为阳台往往会用水,所以如果从阳台地面以下走电线,就要检测一下电线有没有接好,会不会漏电。
接下来是对水路的检测,按照一般家装的要求,都是把水管内的水压打到0.8兆帕,保持30分钟,如果水压没有明显下降即表示合格。
其实我家打压是打了近一个小时,水压基本没有什么变化。(按照国家标准GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求,一般是在工作压力1.15倍状态下打压2h)然后又在我个人的要求下,分别对热水管路和冷水管路又打了一次压,各30分钟。
另外检查了一下排水管,排水管存水弯Z低点到Z高点的距离,要超过管径,这样才能真正让存水弯内有足够的水量,起到阻挡管道内异味返回的作用。结果是两处排水管的存水弯基本都能达到至少5cm的深度。
Z后得意检验师出具了验收单。