楼宇自动化系统的预设计

楼宇自动化系统的设计首先是确定楼宇自动化的品牌,其次是设计楼宇控制点列表,最后是设计方案和图纸

首先,拿到招标文件和图纸后,对用户和对象进行分析,通过楼宇的实际情况、业主的需求倾向等因素,确定楼宇控制产品的品牌。

其次是点清单的设计,品牌确定后,设计楼宇控制系统的监控点清单,用于产品选型。点表设计通常分为两种情况

第一种情况,招标文件中提供了受控设备清单,但招标人提供的图纸没有水暖、电气等相关图纸。这种情况省去了点表配置的过程,但是点表的精度和设备配置都有难度。通常,点列表的内容一般是受控设备数量和监控点的集中列表。这种情况下,在设计时往往会有一个误区,就是根据点表配置控制器时,控制器是按照整点表的监控点整体配置的,也就是说,没有区域,也没有设备,只要控制器的总点数满足点表要求即可。

虽然准备的设备能满足招标文件的要求,但一旦中标,会给施工带来很大的麻烦。小的情况下会增加控制器的数量,增加不必要的成本投入,大的情况下会推翻投标时的整个设计,重新设计,给后期施工带来很大的麻烦。因此,在这种情况下,需要确定受控设备的数量和受控设备所在的楼层,仔细拆分点列表,并在不同的区域和楼层进行配置,尽量用单独的控制器控制每个受控设备,以便在中标后深化设计时尽量减少受控设备控制器之间的差异。

第二种情况,招标文件不提供分清单,但招标人会提供相关专业的图纸。这种设计难度大,耗时长,对建筑控制设计师的技术要求非常高。这种设计唯一的好处就是可以一步完成,即中标后的深化设计可以直接按照招标进度进行。楼宇控制设计师根据相关图纸确定被控设备所在的区域、楼层等信息,还可以根据不同的设备设计每个设备的具体监控点,配置不同的控制器。在进行相应配置的同时,还可以测量实际通信线和控制线的长度。

它是最终方案和图纸的设计。在确定楼宇控制的品牌和设备清单后,可以根据楼宇控制的品牌和实际控制的设备来编写方案,使方案具有很强的针对性。楼宇控制系统的图纸主要分为三个部分。第一是被控设备的监控原理图,第二是楼宇控制的系统图,第三是平面施工图。其中,监控原理图是根据被控设备的实际监控点下发,根据实际输入输出点绘制。原理图绘制是为了明确设备监控点(主要是数字输出点、数字输入点、模拟输出点、模拟输入点),也是后期深化的参考。

楼宇控制系统图是确定系统电缆走线和敷设电缆类型的基础。所以在画系统图的时候,你要对楼宇控制的品牌产品架构有很好的了解,知道哪层楼用什么样的线缆,采取什么样的协议。平面施工图是招标用的,实际施工中会根据实际情况进行更改。这部分绘图成功与否,对后期施工影响不大。

的深化设计

楼宇控制系统的深化设计是一个复杂的过程。分为施工图纸的绘制、施工的技术交底、与高压专业配合需要解决的问题。其中,施工图设计分为平面施工图设计和控制箱核心制作图设计。

平面施工图设计就是投标时的上述施工图设计。此时的施工图设计是与土建方协商确定设备具体位置后的图纸。为了在设计中少走弯路,施工图要和土建方的专业人员反复核实后才能出。控制箱图纸的设计在设计图纸中起着关键作用,图纸的正确与错误直接影响后期的调试进度。除了从施工工艺上设计美观、施工方便,还需要保证各点输入输出的正确性。

接下来的技术交底工作,这项工作既考验技术人员对系统的熟悉程度,也考验施工队伍的穿线技术技能。在这个过程中,要尽量把应该注意的事项表达清楚,比如从控制箱到终端设备应该用什么样的电缆,电缆的预留长度,应该采用什么样的敷设方式和管道,线路端接时采用的端接技术等。